联系我们
免费热线:16651687608
联系电话:16651687608
QQ: 461332297
Email: 461332297@qq.com
地址:江苏省南京市江宁区东山街23号
玻璃纤维筋检测项目
文章出处: 玻璃纤维筋厂家
人气:
发表时间: 2018/12/5 16:36:55
文章出处: 玻璃纤维筋厂家 人气:
发表时间: 2018/12/5 16:36:55
玻璃纤维筋,也称为GFRP筋或FRP筋,是一种由无碱玻璃纤维(E-Class)或高强玻璃纤维(S)无捻粗砂和树脂基体(如环氧树脂、乙烯基树脂)以及固化剂等材料,通过成型固化工艺复合而成的筋材。其广泛应用于地铁隧道、高速公路、桥梁、机场、码头等工程项目中。对玻璃纤维筋的检测项目主要包括以下几个方面:
一、外观检测
在正常的光照度下,距离0.5m对样品进行目测,检查玻璃纤维筋的表面质地是否均匀,有无气泡、裂纹等缺陷。同时,螺纹形式的筋材还需检查其螺纹牙形、牙距是否整齐,不应有损伤。
二、尺寸检测
长度测量:采用精度为1mm的尺子进行测量。
直径测量:采用精度为0.02mm的游标卡尺进行测量。公称直径范围通常为10mm~36mm,常用的规格有20mm、22mm、25mm、28mm和32mm。不同直径规格允许一定的偏差。
直线度测量:采用精度为1mm的钢尺进行测量。不同直径范围的筋材,其直线度要求也不同,如直径为10mm~18mm的直线度要求≤3mm/m,直径为20mm~28mm的直线度要求≤4mm/m,直径为30mm~36mm的直线度要求≤5mm/m。
三、密度检测
按照GB/T 1463的规定进行试验,GFRP筋材料的密度应在1.9g/cm³~2.2g/cm³之间。
四、力学性能检测
拉伸性能:包括抗拉强度、极限拉应变和弹性模量三个项目。
抗拉强度:不同直径的玻璃纤维筋具有不同的抗拉强度标准值。
极限拉应变:要求≥1.2%,按照标准GB/T 26743-2011执行。
弹性模量:要求≥40GPa。
剪切强度:按照JG/T 406的规定进行试验,结果需满足相关标准要求。
五、型式检验
产品出厂前需进行型式检验,项目包括产品外观、密度、公称直径、直线度、拉伸性能和剪切性能。
关于抽样方法,对于外观检验和尺寸要求、密度等非力学性能指标,采取一次随机抽样,每批取样数量为5根;力学性能则采用二次随机抽样,第一次样本数为5根,第二次样本数为20根。
JGT406-2013标准,即《土木工程用玻璃纤维增强筋》标准,以下是对该标准的详细补充:
一、标准概述
JGT406-2013标准规定了土木工程用玻璃纤维增强筋的术语、定义、符号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。该标准适用于隧道、边坡和基坑的锚固支护,盾构工作井的围护结构,连续配筋混凝土路面和桥面版结构等土木工程用玻璃纤维增强筋。
二、术语和定义
玻璃纤维:硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物。
无碱玻璃纤维(E-glass fibre):碱金属氧化物含量很少(一般小于1%),具有良好电绝缘性的玻璃纤维。
玻璃纤维无捻粗纱(glass fibre roving):平行原丝(多股原丝无捻粗纱)或平行单丝(直接无捻粗纱)不加捻而并合的集束体。
高强玻璃纤维(S-glass fibre):用硅-铝-镁系统的玻璃拉制的玻璃纤维,其新生态强度比无碱玻璃纤维高25%以上。
基体树脂(matrix resins):基体聚合物,包括热固性树脂和热塑性树脂,该标准仅包括热固性树脂。
玻璃纤维增强筋(glass fibre reinforced plastics rebar,GFRP):由含碱量小于1%的无碱玻璃纤维(E-Glass)无捻粗纱或者高强玻璃纤维(S)无捻粗纱和树脂基体(环氧树脂、乙烯基树脂)、固化剂等材料,通过成型固化工艺复合而成的筋材。
异型筋(irregular rebar):玻璃纤维筋经过工厂预制加工成符合设计要求的非直筋的结构形式。
三、符号
在JGT406-2013标准中,使用了以下符号:
A:GFRP筋的横截面积;
Gb:GFRP筋的等效周长;
d:GFRP筋的公称直径;
du:GFRP筋的等效直径;
Er:GFRP筋的弹性模量;
fx:GFRP筋的抗拉强度标准值;
f√:GFRP筋的剪切强度;
fu:GFRP筋的抗拉强度;
Fu:GFRP筋的抗拉承载力;
e:GFRP筋的极限拉应变。
四、要求
外观:GFRP筋的形状宜为螺纹形式,螺纹杆体表面质地应均匀,无气泡和裂纹,其螺纹牙形、牙距应整齐,不应有损伤。
树脂基体:应使用乙烯基树脂和环氧树脂或乙烯基树脂和环氧树脂混和树脂。
密度:GFRP筋材料的密度应在1.9g/cm³~2.2g/cm³之间。
规格:公称直径范围宜为10mm~36mm,常用GFRP筋的公称直径规格宜为20mm、22mm、25mm、28mm和32mm。GFRP筋的外形尺寸、允许偏差和直线度应符合标准规定。
力学性能:GFRP筋的力学性能应符合标准规定的要求,包括抗拉强度标准值、剪切强度、极限拉应变和弹性模量等。
五、试验方法
实验室环境条件:试件在试验环境中放置24h以上,并应符合GB/T1446的有关规定。
颜色和外观检测:在正常(光)照度下,距离0.5m对样品进行目测。
尺寸测量:
长度测量:采用精度1mm的尺子,测量3次,取算数平均值。
直径测量:采用精度0.02mm的游标卡尺,任意取3个位置测量,取算术平均值。
直线度测量:采用精度1mm的钢尺,将1m左右的筋材水平放置在平台上,任意转动3次分测试其最大挠度,取算术平均值。
拉伸性能试验:按附录A的规定进行。从待检测的同批次试件中,截取一段长度丝为5cm的短试件,用精度为0.02mm的游标卡尺测量短试件长度三次,每次测量旋转120°,取算术均值,精确到0.1mm,即为短试件的长度L。
六、检验规则
JGT406-2013标准规定了玻璃纤维增强筋的检验规则,包括出厂检验和型式检验。出厂检验项目包括产品外观、密度、公称直径、直线度、拉伸性能和剪切强度。型式检验项目包括标准中规定的全部要求。
七、标志、包装、运输和贮存
标志:每批产品应附有质量证明书,内容包括产品名称、规格型号、生产日期、生产批号、生产厂家等。
包装:产品应采用防潮、防腐蚀的包装材料包装,并应保证在运输和贮存过程中不受损坏。
运输:产品应轻装轻卸,避免剧烈碰撞和挤压。
贮存:产品应贮存在干燥、通风、阴凉的仓库内,避免阳光直射和雨淋。
综上所述,JGT406-2013标准对土木工程用玻璃纤维增强筋的各个方面都做出了详细的规定,以确保其质量和性能满足土木工程的使用要求。